VFD Altivar фирмы Schneider electric (РЕШЕНО)

Тема в разделе "Энергетика, ПЛК и автоматика", создана пользователем Sergey, 6 мар 2015.

  1. Sergey

    Sergey В доску свой

    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    12
    Здравствуйте, коллеги! Может кто знает как работать с приводами Altivar? Проблема с CanOpen.
     
    : CanOpen., Altivar
  2. radioengineer

    radioengineer Администратор Команда форума

    Сообщения:
    3.592
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Алматы
    А в чем проблема поконкретней можно?
  3. Sergey

    Sergey В доску свой

    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    12
    Ошибка cof
  4. radioengineer

    radioengineer Администратор Команда форума

    Сообщения:
    3.592
    Симпатии:
    357
    Адрес:
    Алматы
    Решил? В чем проблема была?
  5. Sergey

    Sergey В доску свой

    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    12
    проблема решена. из-за одного неисправного частотника Мастер CAN не запускал другой, ну и соответственно система в целом не запускалась. В неисправном VFD вылазиет ошибка nLP, что говорит либо об обрыве входной фазы в каком то месте, либо цепь ЗПТ неисправна. По внешнему осмотру Кондер ЗПТ вздулся, и транс потек. Жаль не смог покопаться в мозгах Мастера CAN (M238).
    radioengineer нравится это.

Поделиться этой страницей