Требования к устройству: ● Батарея: 14Ач (от года автономной работы, с запасом) ● Тип связи: GSM, необходима мощная gsm антенна выносная, водозащищенная IP68, установленная внутри затапливаемых радиопрозрачных помещениях с плохой радиообстановкой ● 1 вход для термосопротивления типа Pt100, либо более дешевый вариант датчиков температуры ● 6 дискретных входов для датчиков протечки, вскрытия люков и т.п. Передача информации на верхний уровень согласно периоду (15 минут, 30 минут, и так далее - настраиваемый показатель) Устройству необходимо передавать данные согласно периоду, описанному выше на верхний уровень (в диспетчерский пункт) о состоянии системы (заряд Аккумуляторов), показания дискретных датчиков и температуры. Параметризация на устройстве тип срабатывания дискретного датчика (предупредительное аварийное Заложить ежемоментную передачу аварийной информации на верхний уровень в случае срабатывания одного из дискретных датчиков, а также при преодоления предупредительной, аварийной границы датчика температуры. Заложить логику, передачи информации на верхний уровень при скоротечном изменении температурного показателя (например: за 30 секунд времени происходит увеличение температуры среды на 7 °C – необходимом передать информацию на верхний уровень) В режиме аварии устройству необходимо перейти в режим работы частой передачи информации на верхний уровень (например каждые 2 минуты– настраиваемый параметр) Заложить в устройство синхронизации времени cдвумя SNTPсерверами (второй резервный) – период синхронизации времени – настраиваемый параметр. за дополнительной информацией обращаться whatsapp+77073483708 Петр.